Tìm hiểu biện pháp dự phòng điện cham mát [Copy địa chỉ]

Thời gian đăng: 19/6/2018 14:47:16

Trường hợp đồ vật điện bị hỏng cách thức điện hoặc vì lý do nào chậm triển khai bị chạm điện ra vỏ kim khí của máy điện sẽ gây ra hiện tượng điện chạm mát. Con số cho thấy với đến trên 40% trường hợp tai nạn điện gây chết người là do điện chạm mát. sửa chữa điện nước quận ba đình Sự cố điện chạm mát rất nguy hiểm do:
ª nguyên tố bất thần. Người sử dụng không biết được điện chạm mát từ lúc nào, trong khoảng đâu.
ª Sự chủ quan của người dùng do bình thường vỏ đồ vật không sở hữu điện.
ª Sự cố điện chạm mát trong trường hợp ko với cơ cấu bảo kê chống rò điện thường ko khiến cắt cầu chì hoặc áp tô mát kiểm soát an ninh trục đường dây nên nó còn đó trong tương lai.
biện pháp đề phòng sửa chữa điện lạnh (trong lưới điện hạ thế có trung tính nối đất trực tiếp)
- Bảo đảm điện trở phương pháp điện của vật dụng điện ko nhỏ hơn 0,5 MΏ (Đối mang máy điện cầm tay ko nhỏ hơn 2 MΏ). Mỗi thiết bị điện phải mang lý lịch máy và được định kỳ kiểm tra đo điện trở bí quyết điện (6 tháng hoặc một năm / một lần).
- Vỏ kim loại của máy điện, tủ bảng điện, phòng ban truyền động của vật dụng điện . .V .v. . Phải được nối “không”.
- Dây “không” bảo vệ (ký hiệu P.E) là dây dẫn trong khoảng điểm trung tính của máy phát điện hoặc máy biến áp (đối sở hữu mạng điện xoay chiều 3 pha) hoặc trong khoảng đầu ra được nối đất (đối mang nguồn một pha).
- Dây P.E phải mang tiết diện không nhỏ hơn 0,5 tiết diện dây pha.
- Trên dây pha phải đặt trang bị kiểm soát an ninh (cầu chì, CB. . .) Và đảm bảo điều kiện chiếc điện ngắn mạch (dòng điện trong mạch dây pha – dây P.E) không nhỏ hơn 3 lần mẫu điện danh định của cầu chì, áp tô mát : Inm ≥ 3 Icc
- Dây “không” kiểm soát an ninh (dây P.E) phải được nối đất lặp lại ở đầu vào từ con đường dây tới trang bị cần nối “không” và cuối tuyến đường dây cũng như cuối các nhánh rẽ với chiều dài to hơn 200 mét.
- Trường hợp ko thực hiện được nối ko, cần lắp đặt trang bị cắt điện bảo kê dòng điện rò (ELCB hoặc cầu dao chống giật) để ngắt mạch điện lúc có sự cố rò điện. Lúc dùng đồ vật cắt điện kiểm soát an ninh chiếc điện rò, hệ thống điện và phụ vận chuyển điện phải bảo đảm khoa học để tránh chiếc điện rò để thiết bị bảo kê làm việc xác thực, tin cậy.
* Chú ý: khi lắp đặt ELCB cần chú ý chỉ sở hữu các dây pha (dây A,B,C) và dây trung tính (dây N) được lắp vào những cực vào và ra của ELCB (loại ELCB 3 pha 4 cực hoặc ELCB một pha 2 cực). Dây “không” bảo kê PE ko được phép đi qua ELCB.

Tham khảo =>>https://suachuadiennuoc247.net/sua-chua-dien-nuoc-tai-quan-ba-dinh/


* Ghi nhớ:
- tổ chức phải thực hành đúng quy phạm công nghệ an toàn nối đất nối ko vật dụng điện TCVN 4756-89 để tự động chiếc trừ các nguy cơ điện chạm mát.
- Phải định kỳ kiểm tra (hàng tháng) để đảm bảo sự làm việc tin cậy của hệ thống bảo vệ chống điện giật.


Đánh giá

Lưu trữ | Phiên bản Mobile | Quy chế | Chính sách | Chợ24h

GMT+7, 19/4/2024 07:37 , Processed in 0.133614 second(s), 131 queries .

© Copyright 2011-2024 ISOFT®, All rights reserved
Công ty CP Phần mềm Trí tuệ
Số ĐKKD: 0101763368 do Sở KH & ĐT Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/7/2005, sửa đổi lần thứ 4 ngày 03/11/2011
Văn phòng: Tầng 9, Tòa Linh Anh, Số 47-49 Khuất Duy Tiến, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84) 2437 875018 | (84) 2437 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com

Lên trên