HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘFOX-D1004

Bản đồ đấu dây cho đồng hồ điều khiển nhiệt độ FoxD1004:


Tương tự FOX-1004, chỉ khác là FOX-D1004 có thêm cặp tiếp điểmthường mở( chân 3,4) để điều khiển một thiết bị khác.

-Đầu dò( nhà sản xuất đã đấu sẵn): Dây màu trắng vào chân số1, dây màu đen vào chân số 2.

-Chân số 11 và 12 là 2 chân cấp nguồn cho đồng hồ.

-Đấu chân số 11 qua chân số 9(cấp nguồn cho relay1) và chânsố 4(cấp nguồn cho relay2), ở realy 1 chân số 10( hoặc 8) đấu về 1 đầu tải(thườnglà điện trở đốt, quạt, máy nén khí…), đầu còn lại của tải đấu về chân số 12; ởrelay 2 chân số 3 đấu về 1 đầu tải(thường là điện trở đốt, quạt, máy nén khí…),đầu còn lại của tải đấu về chân số 12. Để việc đấu nối nhìn đẹp mắt và tránh chạmchập ta nên sử dụng Domino.

Xem thêm các sản phẩm bo dieu khien nhiet do khác tại đây

-Ngõ ra relay1(chân 8,9,10) và relay2(chân 3,4) của đồng hồchỉ chịu tải trực tiếp dưới 2A. Đối với tải trên 2A ta cần đấu qua relay trunggian(relay kiếng) hoặc khởi động từ.

2. Hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển nhiệt độ FoxD1004:


*Khác với FOX-1004, đối với đồng hồ FOX-D1004 có 2 cách càiđặt do kiểu chọn cách tính độ lệch điều khiển (DIS):

-Với DIS=P thì nhiệt độ điểm Set là nhiệt độ caonhất. Nhiệt độ thấp nhất=Set-diF. Ví dụ: cài nhiệt độ trong khoảng37.0[SUP]o[/SUP]C đến 37.8[SUP]o[/SUP]C thì ta cài Set=37.8 vàdiF=0.8.

-Với DIS=Pn thì ta cài giống FOX-1004 (xem lạibài cài đặt FOX-1004). Nhiệt độ điểm Set là ngưỡng giữa của nhiệt độ cao nhấtvà thấp nhất. Ví dụ: cài nhiệt độ trong khoảng37.0[SUP]o[/SUP]C~37.8[SUP]o[/SUP]C ta càiSet (37.8+37.0)/2=37.4, diF=(37.8-37.0)/2 =0.4 => Nhiệt độ cao nhất=Set+diF,nhiệt độ thấp nhất=Set-diF.

*Xem sơ đồ cài đặt ta thấy cách cài đặt FOX-D1004 không khácnhiều so với FOX-1004, gần như mọi thứ chỉ nhân đôi lên do FOX-D1004 có 2 ngõra(2 cổng).

*Ngoài DIS, FOX-D1004 còn khác FOX-1004 ở chức năng khóa càiđặt chương trình(LoC=Lock).

-Lock on: khóa chức năng cài đặt, khi này chúng ta không thểthay đổi trạng thái của chương trình.

-Lock off: tắt chức năng khóa, lúc này chương trình đã sẵnsàng để ta cài đặt.