Trước tiên Chúng ta cần tìm hiểu nhu cầu sử dụng nước trung bình tính trênđầu người, và ước tính được nhu cầu sử dụng nước của một khách sạn cơ bản.
Một người trung bình sử dụng khoảng 80 lít nước cho một lần tắm (sử dụngvòi sen cơ bản). Trong đó sẽ bao gồm khoảng 30 lít nước nóng và còn lại là nướclạnh.
Trường hợp với khách sạn 50 phòng, tối đa 2 người ở 1 phòng và 1 ngày tắm 1lần. Như vậy 1 phòng sẽ cần khoảng 60 lít nước nóng trong 1 ngày.
Như vậy trong 1 tháng khách sạn này cần tới 90.000 lít nước nóng.
Với trường hợp bơmnhiệt heat pump, Chúng tôi sử dụng 1 máy công suất 9kw với khả năng tạora 900 lít nước nóng 1h. Như vậy trong 1 tháng máy cần hoạt động khoảng 100 giờđể tạo ra 90.000 lít nước nóng, tương đương 900kW điện.
Lượng điện tiêu thụ 1 tháng sẽ là 900 kW, số tiền phải trả là 900kW x2.500đ = 2.250.000 VNĐ
Với trường hợp sử dụng bình nóng lạnh, cần sử dụng đến 50 bình, loại 20hoặc 30 lít, với công suất tiêu thụ điện là 2.5 kW.
Mỗi ngày mỗi bình hoạt động khoảng 1 giờ.
Có phép tính cho tiêu thụ điện 1 tháng = 50 bình x 2.5 x x 30 = 3750 kW
Như vậy số tiền điện phải chi trả hàng tháng là = 3750 kW x 2.500 đ = 9.400.000VNĐ
Trên đây là bước tính cơ bản về chi phí tiền điện hàng tháng tiết kiệmđược. Tuy nhiên, trên thực tế bình nóng lạnh mất nhiệt nhanh và mỗi khách sửdụng bật tắt nhiều lần trong ngày.
Bơmnhiệt heat pump có ưu điểm trữ được nước nóng trong thời gian dài đến hơn50h, đồng thời có thể cài đặt chạy trong giờ thấp điểm.
© Copyright 2011-2013 iSoftco®, All rights reserved Văn phòng công ty: P.16/706, Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội Tel: (84-4) 37 875018;(84-4) 3555 8604 | Fax: (84-4) 37 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com |