Tiêu đề: Quạt hướng trục nối ống gió cho hầu hết Dự án [In trang] Thành viên: hoatuoionline Thời gian: 21/5/2018 10:29:24 Tiêu đề: Quạt hướng trục nối ống gió cho hầu hết Dự án
Quạt hướng trục nối ống gió cho hầu hết Dự án
khi lắp đặt quạt hướng trục nối ống gió buộc phải bảo đảm giữ giàng những nối ghép trên quạt nên còn nguyên lành, ko bị xê dịch,không được đổi thay vị trí đã được chạy thử kiểm tra lúc xuất xưởng. Qua bài viết này, tác giả muốn giới thiệu đi bạn cách lắp đặt quạt hướng trục. Điện áp sử dụng: nên sử dụng điện áp cấp như trên mác máy quy định, trong hệ thống điều khiển cấp điện cho động cơ nên lắp phần đông những khí cụ điện để kiểm soát an ninh khi có sai lệch về điện áp lưới hoặc quá vận chuyển.
đường ống: nên chú ý ngoại hình đường ống dẫn khí trước và sau quạt tuân theo những bắt buộc công nghệ về véc tơ vận tốc tức thời dòng khí trong tuyến đường ống (càng nâng cao tiết diện con đường ống để giảm véc tơ vận tốc tức thời dòng khí tới trong ống càng phổ biến càng tốt). hạn chế mẫu mã và lắp đặt quạt http://quatvimax.vn/quat-huong-truc-noi-ong-gio-chuyen-dung-de-tang-ap-cho-duong-ong/ có 1 hệ thống con đường ống quá phức tạp, với nhiều chỗ ngoặt, rẽ và co thắt kiểu “cổ chai”.
phải mang biện pháp nâng, đỡ tuyến đường ống ko để quạt cần chịu tải trọng của con đường ống đè lên.
giải pháp hạn chế rung động: quạt hướng trục nối ống gió do VIMAX sản xuất đã được đánh giá và hiệu chỉnh trên máy thăng bằng động điều khiển bằng khoa học số nên nếu như điều kiện làm việc của quạt bình thường: dòng khí khô ráo, không đựng bụi, nhiệt độ thông thường,… thì ko cấp thiết bắt buộc có biện pháp chống rung động
Trước lúc vận hành quạt hướng trục nối ống gió:
- kiểm tra an toàn điện, cơ khí: Độ bí quyết điện của động cơ thấp thường ngày nên lớn hơn 1MW, công ty sản xuất quạt hướng trục nối ống gió những thiết bị kiểm soát an ninh hoạt động đảm bảo đủ độ tin cậy, quay thử máy bằng tay để kiểm tra xem máy mang bị vướng kẹt cơ khí không, song song nên bảo đảm trong buồng máy công việc của quạt đã sạch sẽ, ko bị quên, sót những đồ vật thừa trong giai đoạn lắp đặt để lại
- Đóng van thông gió về vị trí nhỏ nhất (đặc biệt là đối mang quạt cao áp)
- phát động quạt:
- Đóng điện cho động cơ .
- lúc quạt hướng trục chạy ổn định mở dần van khí cho nơi lúc dòng điện đạt tối đa là 95 phần trăm dòng định mức thì dừng lại.
- Theo dõi khi vận hành quạt buộc phải thường xuyên theo dõi những thông số như : Nhiệt độ các bộ phận ổ đỡ, nhiệt độ động cơ (70 0C), tránh các va đập cơ khí, dòng điện tăng quá định mức, ví như mang hiện tượng bất thường hay nguy cơ mất an toàn thì nên cắt điện dừng máy.