Tiêu đề: Nguyên lý làm việc của Quạt tạo áp cầu thang [In trang] Thành viên: hoatuoionline Thời gian: 28/8/2018 12:03:15 Tiêu đề: Nguyên lý làm việc của Quạt tạo áp cầu thang
Nguyên lý làm việc của Quạt tạo áp cầu thang
Theo tiêu chuẩn Việt Nam: khi tạo chênh áp giữa cầu thang thoát hiểm và sảnh ko kể bắt buộc to hơn 20Pa. mục tiêu tăng áp buồng thang lúc có sự cố cháy xảy ra, khói ko được tụ lại trong lồng thang thoát hiểm. Nhằm tạo điều kiện tiện lợi cho việc thoát hiểm.
yêu cầu kỹ thuật:
– Mức tạo áp: lúc tất cả cửa vào thang được đóng, gió cấp bắt buộc đủ để duy trì độ chênh lệch áp suất sau đây: Khu vực chỉ định Chênh lệch áp suất nên được duy trì mọi cầu thang 50 Pa 10%
– Hệ thống này được vận dụng cho thang thoát hiểm, việc tạo áp sẽ thực hành bằng quạt li tâm đặt trên mái. Quạt này sẽ cấp khí tạo áp duyệt y gen điều áp, cung ứng tới mỗi tầng nhờ mồm gió.
– véc tơ vận tốc tức thời thoát gió là 0,75 m/s lúc cửa thang thoát hiểm được mở song song cửa ở tầng liền kề, 2 cửa rốt cục tại tầng trệt mở và tất cả những cửa còn lại của thang điều áp ở toàn bộ các tầng khác đều được đóng.
– Lực mở cửa ko lớn hơn 110N – đa số cáp cấp nguồn và điều khiển đều buộc phải dùng cáp chống cháy.
– Nguồn điện cấp cho quạt điều áp sẽ là nguồn dành đầu tiên.
– Mối khu vực điều áp buộc phải cung cấp tuyến phố thoát gió để hạn chế ví như quá áp.
– Sự vận hành của tất cả hệ thống điều áp sẽ được điều khiển trực tiếp từ tủ báo cháy tự động bất cứ mùa nào có tín hiệu báo “cháy” trong khoảng trung tâm báo cháy. Nút nhấn nguy cấp để khởi động hệ thống điều áp được lắp đặt ko quá 1m tính từ cửa ra vào cầu thang, bên ngoài lồng thang. Hệ thống không được ngừng trừ lúc có chế độ ngắt bằng tay.
– Mỗi hệ thống sẽ được cung ứng công tắc điều khiển on / off ở tủ điều khiển chữa cháy chính.
Sau lúc mang đa số những tham số về kiến trúc ấy rồi, thì bạn khởi đầu kiểu dáng hệ thống Quạt tạo áp cầu thang , ban đầu là vẽ lược đồ nguyên lý trước. Mình làm cho rộng rãi Dự án rồi, lược đồ nguyên lý này thì vẽ bằng autocad, bạn vé giản dị thôi, đặt một cái quạt trên tầng thượng, tại đầu lấy gió tươi của quạt thì đặt một cái van chống khói ( Detector Smoke viết tắt là DS như hình dưới) vào ấy, mùa nào có khói vào nó sẽ tự ngắt ( vì nhỡ đâu khói từ tầng dưới bay lên hút vào quạt xong thổi vào buồng thang thì xong cả lũ ).
Bộ điều khiển thì được kết kể với trọng tâm báo cháy và công tắc ( với thể bật tắt tự động và bật tắt bằng tay). Anh chị em có thể thấy trước mỗi cửa ngõ thang thoát hiểm, mang 1 nút đỏ để bấm lúc có cháy, đấy chính là nút khởi động của hệ thống Quạt tạo áp cầu thang. đừng dại bấm vào đó nếu ko có cháy nhé, không là đến toi mấy triệu ấy. Mỗi một tầng thì bạn phải cho từ 1-2 cửa gió vào đấy ( viết tắt là PAG như hình- Pressurise Air Grille ).
Xong giai đoạn này rồi, bạn đưa sếp check, giả dụ ok thì làm tiếp, sếp bảo sửa gì thì sửa, giản dị thế thôi.
khi sơ đồ nguyên lý hệ thống Quạt tăng áp cầu thang ok rồi thì chúng ta khởi đầu đến tính toán.
Phần tình toán này cũng khá là khoai, nhất là đối sở hữu Cả nhà mới ra trường, Anh chị em ko chuyên lĩnh vực và nói cả Cả nhà mới đến làm cho được một, hai 5 cũng còn phần đông câu hỏi.
Công ty Cơ Điện VIMAX luôn luôn đảm bảo đúng tiến độ sản xuất, là công ty duy nhất trên thị trường quạt công nghiệp hiện nay có kỹ sư tư vấn, thiết kế chính xác bất kỳ loại quạt công nghiệp nào, phù hợp nhất với công năng và nhu cầu sử dụng của khách hàng.