Tiêu đề: Những chỉ tiêu chính của hệ thống Quạt tăng áp cầu thang [In trang] Thành viên: hoatuoionline Thời gian: 11/5/2019 14:01:12 Tiêu đề: Những chỉ tiêu chính của hệ thống Quạt tăng áp cầu thang
Những chỉ tiêu chính của hệ thống Quạt tăng áp cầu thang
Công năng: Với quạt tròn cao áp sẽ tạo được lưu lượng gió lớn trong trạng thái có áp phải thường dùng để thổi các con rối, ngoài ra còn dùng để hút nối tiếp cho các hệ thống thông gió theo đường ống hoặc hệ thống cấp, thoát khí cho các công trình, tăng áp thang bộ trong các toà nhà cao tầng, cấp gió cho boong tàu ,hầm mỏ ...
Ưu điểm : của loại này là Cánh quạt được thiết kế góc nghiêng, http://quatvimax.vn/quat-tang-ap-cau-thang số cánh phù hợp và được cân bằng động 2 mặt phải chạy rất êm, không rung. đa số quạt được sơn tĩnh điện nên đẹp và độ bền vô cùng cao.
*Các thông số trên với thể thay đổi mà không nên được báo trước
áp dụng : Tăng áp thang bộ VTA gắn ở sân thượng để cấp gió cho cầu thang trong trường hợp hỏa hoạn, hoặc dùng cấp gió cho hầm mỏ , boong tàu ,...
Tính toán hệ thống:
Điều kiện tính toán:
Vận tốc khi cửa mở (V- m/s): 0.75
Diện tích cửa hữu dụng (A- m2) 1.54
Số cửa mở(n) 4 Số tầng m(1 tầng hầm)- mỗi tầng 2 cửa.
Công thức: Qsdo(m3/s) = AxVxn + 0.83 x (mx2-n)Alex Ql(m3/s)=0.83xAlexmx2x Qs(m3/s)=Qlx1.5
Với:
Qsdo: lưu lượng gió khi chênh áp 10 Pa (lúc 2 cửa mở đồng thời và 2 cửa tầng trệt được mở.
Ql: lưu lượng gió tính toán khi chênh áp 50 Pa (lúc tất cả cửa đều đóng)
Qs: lưu lượng gió thiết kế khi chênh áp 50 Pa (lúc tất cả cửa đều đóng)
Ale không gian khe cửa- 0.01m2 theo tiêu chuẩn BS EN 12101-6-2005
Q: chọn lưu lượng điều áp ( tìm giá trị lớn nhất giữa Qs và Qsdo)
Nguyên lý của hệ thống Quạt tăng áp cầu thang
hệ thống Quạt tăng áp cầu thang thoát hiểm trong các tòa nhà bao gồm quạt, trục đường ống dẫn gió, các cửa cấp, các van đóng mở, các cảm biến, tủ cấp nguồn và điều khiển.
tác dụng của hệ thống này nhằm mục đích để khói và lửa không vào thang bộ được thì cột áp trong cầu thang phải cao hơn trong hành lang. Chính vì thế phải có quạt tạo áp lực cao cung cấp không khí vào cầu thang. Người (già yếu và khỏe) đều với thể đẩy được cửa để vào cầu thang bộ (cửa này không được khóa bao giờ). Cửa cầu thang là cửa chống cháy (chịu nhiệt và chịu lửa khoảng 1 hay 2 giờ) sẽ có bản lề thủy lực tự động đóng lại và một phần do áp lực trong thang mạnh sẽ đóng cửa liên tục.
Điều khiển.
Qui trình điều khiển Quạt tạo áp cầu thang là khi mang khói hay lửa cháy thì các cảm biến khói chuyển tín hiệu về hệ thống báo cháy trung tâm BMS (Building Management System) đóng tiếp điểm điện cấp cho quạt chạy, tăng áp vào cầu thang. Các cảm biến chênh áp trong cầu thang sẽ khiến cho quạt chạy liên tục hay dừng (mức chênh áp được cài đặt để áp suất trong cầu thang luôn lớn hơn áp suất ngoài cầu thang.) và không được lắp vật dụng bảo vệ quá dòng hay chống ngắn mạch cho quạt này.
Hoạt động.
Quạt tăng áp cấp không khí vào cầu thang và không khí thoát ra ngoài khu vực cháy bao gồm cả khói và bụi. Khi người chạy ra khỏi một cửa ở tầng 1 chẳng hạn thì cửa đó sẽ mở ra và mang bản lề thủy lực kéo cửa luôn đóng vào, còn hệ cửa để thoát một phần khói bụi (ví như sở hữu bị lọt vào cầu thang ) thì ra một phía khác, cửa này mang van điều chỉnh và cảm biến chênh áp, chỉ cho mở ra khi áp lực chênh trong giới hạn cho phép.
Khi hỏa hoạn xảy ra từ 1 phòng (căn hộ), khói sẽ lan ra hành lang, vì vậy phải mang hệ thống hút khói tại hành lang (smoke control exhaust system) dùng để giảm thiểu ảnh hưởng của khói. Hệ thống này gồm các van khói (luôn đóng) đặt dưới è cổ mỗi tầng nối với các ống hút nơi quạt hút đặt trên mái. Khi có tín hiệu báo cháy, van khói tại tầng bị cháy và quạt hút được kích họat mở để hút khói. Ống khói phải cao hơn đỉnh mái nhà tối thiểu 2,5m. Quạt dạng chịu nhiệt.
Theo các tiêu chuẩn nước ngoài: Cầu thang thoát hiểm kín (không đề nghị đối với các cầu thang hở) cần được tạo áp 20 – 50 Pa để khói không thể xâm nhập vào cầu thang (TCVN là 20 Pa), trong trường hợp người dân được di tản qua phòng đệm thì vận tốc gió qua cửa là 0,75 – 1,3 m/s. Số lượng cửa mở thường nhật là 1 cửa ở tầng trệt (thoát hiểm ) và 1 cửa ở tầng bị cháy.
Khoang cho hệ thống thang máy bao gồm thang máy thường ngày và thang dành cho lực lượng cứu hỏa, cứu hộ… hoạt động trong thời gian cháy cũng phải được tạo áp như cầu thang bộ.
Không khí cấp vào cầu thang bộ và thang máy có thể từ một hoặc phổ biến quạt, thổi thẳng vô cầu thang hoặc qua ống cấp gió.
cách thức tính trở lực trục đường ống và mua quạt theo các biện pháp tính bình thường.
Thông khói và điều áp.
Trong các khoảng không gian rộng của tòa nhà như bãi đậu xe, trung tâm mua sắm, khu triễn lãm… thông thường được điều khiển khói bằng thông gió để hút khói ra khỏi các khu vực đó.
Trong các tòa nhà cao tầng thì cầu thang bộ, hành lang… xem là lối thoát hiểm và thông khói có thể chỉ áp dụng trong trường hợp xấu nhất.
Hệ thống thông khói trong hình 3a và hình 4 được sản xuất một áp suất âm ở lối thoát hiểm để rút khói ra ngoài.
ngoài ra Công ty quạt công nghiêp VIMAX còn cung cấp các loại quạt công nghiệp khác: quạt hút tăng áp cầu thang Quạt ly tâm, quạt hướng trục, quạt ốp tường, quạt tiếp gió, quạt hút lắp mái, quạt hút bụi di động, quạt làm mát nhà xưởng, quạt hút khói bếp, các hệ thống hút bụi công nghiệp, tâm làm mát cooling pad …