Khi vận hành tháp hạ nhiệt nước thường xảy ra một vài vấn đề không mong muốn. Một trong những vấn đề không mong muốn nhất chính là tình trạng thất thoát nước trong hệ thống. Vì vậy, người dùng thiết bị luôn rất quan tâm tới cách tính lưu lượng nước thất thoát khi vận hành tháp giải nhiệt, để có biện pháp giảm hao hụt nước hiệu quả nhất. Bài viết này Alpha xin chia sẻ đến người dùng nguyên nhân hao hụt nướccách tính lưu lượng nước thất thoát, để người dùng giảm thiểu sự thất thoát của nước hạ xuống thấp nhất.

Nguyên nhân gây thất thoát nước trong tháp làm mát

Tình trạng hao hụt, thất thoát nước xảy ra trong suốt quá trình hoạt động của tháp giải nhiệt nước được gây ra bởi các nguyên nhân như:

- Trong quá trình hoạt động cánh quạt quay, một lượng nước nhỏ sẽ bị cánh quạt hút lên và bay ra khỏi tháp tản nhiệt. Sự thất thoát của nước này là do ảnh hưởng từ hoạt động của động cơ và cánh quạt.

- Trong quá trình trao đổi nhiệt, sự tiếp xúc của không khí lạnh với nước nóng tạo ra sự hao hụt nước do xảy ra quá trình bay hơi (khi dòng không khí ra ngoài tháp cuốn theo hơi nước đi). Đây là sự hao hụt nước do bay hơi theo nguyên lý làm việc của tháp giải nhiệt nước công nghiệp.

[caption id="attachment_1834" align="aligncenter" width="600"] Nguyên nhân gây thất thoát nước tháp giải nhiệt[/caption]

- Khi nước tuần hoàn trong hệ thống một thời gian dài, các vi sinh vật, cáu cặn được hình thành. Khi cáu cặn đạt tới mức cho phép, người sử dụng tháp cần thực hiện xả tràn một lượng nước nhất định để loại bỏ cáu cặn, giảm tích tụ các chất bẩn làm ảnh hưởng tới hoạt động của tháp làm mát. Và sự thất thoát nước này là do hoạt động xả tràn.

- Một vài nguyên nhân nhỏ khác do tấm tản nhiệt bị cũ hỏng, do lưu lượng nước luân chuyển quá nhanh qua ống phun.

Hướng dẫn tính lưu lượng nước thất thoát khi vận hành tháp giải nhiệt1. Công thức tính lưu lượng nước mất đi do bay hơi

             E = Q / 1000 = (T1 - T2) / 1000xL

Trong đó:

  • E: nước bốc hơi (GPM)
  • Q: tải nhiệt (BTU/Hr)
  • 1000: nhiệt độ bốc hơi nước (BTU/Hrº)
  • T1: nhiệt độ nước đầu vào (Fº)
  • T2: nhiệt độ nước đầu ra (Fº)
  • L: Lưu lượng nước tuần hoàn (GPM)
2. Lượng nước mất đi do hoạt động của động cơ và cánh quạt

- Tình trạng hao hụt nước này tùy thuộc vào thiết kế của từng loại tháp làm mát và vận tốc không khí. Trung bình, lưu lượng nước thất thoát chiếm 0,2 – 0,3% tổng lượng nước lưu thông.

- Sự mất đi do xả thường xuyên.

3. Lượng nước mất đi do xả tràn

Lượng nước hao hụt do xả tràn chiếm khoảng 0,3% tổng lượng nước tuần hoàn trong hệ thống tháp giải nhiệt nước.

Để giảm thiểu thất thoát nước do xả trản làm theo các bước sau:

- Mở các cống trên các lưu vực nước nóng trong khi tháp làm mát đang hoạt động. Tăng mực nước hoạt động để dự đoán nước chảy tràn ra khỏi cửa cống.

- Thay thế nước trong lưu vực nước lạnh và ống dẫn hàng năm.

[caption id="attachment_1938" align="aligncenter" width="600"] Sự hao hụt nước do xả tràn[/caption]4. Tổng lượng nước bổ sung của nước tuần hoàn

           M = E + C + D

Trong đó:

  • M: nước bổ sung
  • E: nước mất đi do bay hơi
  • C: nước mất đi do hoạt động của động cơ và cánh quạt
  • D: nước mất đi do trả tràn

Thông thường, lượng nước bổ sung cần thiết cho tháp hạ nhiệt là khoảng 2% tổng lượng nước tuần hoàn trong hệ thống.

Trên đây tháp giải nhiệt Alpha vừa chia sẻ đến người dùng nguyên nhân, cách tính lưu lượng nước thất thoát của tháp giải nhiệt. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp người dùng giảm thiểu được tối đa sự thất thoát của nước. Nếu quý khách hàng có câu hỏi, cần tư vấn xin vui lòng liên hệ thông tin bên dưới:


THÔNG TIN LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG PHÍA BẮC

  • Khu đô thị Hải Đăng, đường Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Điện thoại: 0906.355.488
  • Email: alphavina.jsc@gmail.com

VĂN PHÒNG MIỀN TRUNG

  • SỐ 04 LÝ THƯỜNG KIỆT, Thành phố ĐÔNG HÀ, tỉnh QUẢNG TRỊ
  • Điện thoại: 0976.355.488
  • Email: alphavina.jsc@gmail.com

VĂN PHÒNG MIỀN NAM

  • Số 149 đường số 14, KDC Phong Phú 4 – Lovera Park, Phong Phú, Bình Chánh, HCM
  • Điện thoại: 0916.355.488
  • Email: alphavina.jsc@gmail.com

Xem thêm một số tin tức khác:

Tháp giải nhiệt và máy đá viên là đôi bạn thân?

Tấm chắn bắn nước APD-01 thay thế cho dàn ngưng bay hơi

Cấu tạo và Nguyên lý hoạt động của tháp giải nhiệt Vuông(Model:APC-S)


Đánh giá

Lưu trữ | Phiên bản Mobile | Quy chế | Chính sách | Chợ24h

GMT+7, 25/4/2024 04:10 , Processed in 0.126869 second(s), 136 queries .

© Copyright 2011-2024 ISOFT®, All rights reserved
Công ty CP Phần mềm Trí tuệ
Số ĐKKD: 0101763368 do Sở KH & ĐT Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/7/2005, sửa đổi lần thứ 4 ngày 03/11/2011
Văn phòng: Tầng 9, Tòa Linh Anh, Số 47-49 Khuất Duy Tiến, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84) 2437 875018 | (84) 2437 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com

Lên trên