Hàng khuyến mãi Hang khuyen mai hang thanh ly hàng thanh lý

Từ khóa hot: Thời trang Đồng hồ Thẩm mỹ Xây dựng Chăm sóc sức khỏe   |  
Tìm nâng cao
In Chủ đề trước Tiếp theo

Cách vận hàng tủ điện hạ thế [Copy địa chỉ]

Thời gian đăng: 6/9/2017 10:22:54
Bạn đang quan tâm và tìm sự am hiểu đến các sản phẩm tủ điện, vậy hãy đến với phần cửa hàng chúng tôi. công ty thi công tủ điện là 1 đơn vị chúng tôi chuyên sản xuất và phân phối những mặt hàng về tủ bảng điện với phần giá thành rẻ nhất nhưng luôn đảm bảo chất lượng của máy. Đặc biệt sản phẩm tủ điện tổng MSB , tủ điện cung cấp, tủ điện ATS, tủ điện điều khiển, tủ tụ bù.... Của doanh nghiệp chúng tôi đã được khách hàng đánh giá rất cao về thẩm mỹ và độ an toàn trong dùng.

KIỂM TRA TRƯỚC KHI ĐÓNG ĐIỆN LẦN ĐẦU

+ Kiểm tra bỏ tất cả các vật sở hữu thể gây ảnh hưởng tới việc vận hành của tủ điện (mẩu dây vụn, bu-lông, ê-cu, các dụng cụ…)

+ Hút bụi toàn bộ tủ.

+ Kiểm tra bí quyết điện của mạch điều khiển.

+ Vận hành kiểm tra thử mạch điều khiển của tủ khi chưa bật MCCB cấp nguồn.

+ Cấp điện và thử vận hành với những thao tác khác nhau.

+ Tiến hành đo kiểm tra cách điện toàn bộ.

+ Nếu mạch tiếp địa là kiểu TNC, tháo cực nối đất trước khi tiến hành đo bí quyết điện.

+ Đo phương pháp điện với phần thiết bị đo cách điện chuyên dụng và hệ thống phải được cấp điện áp ít nhất 500VDC

+ Điện trở phương pháp điện đo được phải đạt ít nhất 1000 ohms/V.

VẬN HÀNH TỦ ĐIỆN ATS


thiết kế hệ thống thông gió cho nhà xưởng:Tủ được cấp nguồn từ 02 nguồn lưới và có nguồn dự phòng từng sản phẩm phát dành, có 2 chế độ điều khiển : tự động và bằng tay.

dùng các bộ tự động chuyển nguồn điện:

+Mở cửa tủ để tiếp cận những MCCB, MCB và Cầu chì

+Đóng cắt MCCB bằng cách gạt lẫy (cần thao tác nếu có) của

MCCB lên/xuống, hoặc trái/phải phụ thuộc vào vị trí lắp của MCCB




theo ký hiệu ON, OFF (hoặc I, O) trên mặt MCCB.

ON = Đóng (I)

OFF = Cắt (O)

+ Màu đánh dấu bên trên cơ cấu báo vị trí đóng/cắt của MCCB

- Đỏ: đóng

- Xanh: cắt

- Vị trí "TRIPPED": sự cố

Sau khi MCCB bị tác động cắt bởi sự cố (trip), cờ báo vị trí Trip được thể hiện. Để đóng lại được MCCB phải kéo lẫy gạt về vị trí cắt (OFF), lúc này MCCB mới sở hữu thể đóng lên được.

+ Đóng cắt MCB bằng phương pháp gạt lẫy (cần thao tác nếu có) của MCB lên/xuống, hoặc trái/phải phụ thuộc vào vị trí lắp của MCB theo ký hiệu ON, OFF (hoặc I, O) trên mặt MCCB.

ON = Đóng (I)

OFF = Cắt (O)

+ Đóng các cầu chì bằng phương pháp kéo lẫy gạt của cầu chì lê/xuống, hoặc trái/phải tùy vào vị trí lắp đặt của cầu chì

Cách thức tự động ATS-1

- Trong cách thức này toàn bộ nguồn của tủ sẽ được điều khiển tự động bởi bộ điều khiển LOGO với tín hiệu báo nguồn lưới 01 và nguồn các sản phẩm nổ.

Ở cách thức này, khi có sự cố về nguồn điện nguồn (mất nguồn, đảo pha, lệch pha..) Sẽ tự động khởi động sản phẩm nổ và tự động chuyển nguồn.

- Người vận hành sử dụng chuyển mạch Auto/Man để chuyển cách thức tự động và bằng tay (người vận hành chuyển mạch vị trí sang bên trái để vận hành bằng cách thức tự động phân phối nguồn 1 )

Cách thức tự động ATS-2

Chế độ tự động nguồn 2, tương tự đối với nguồn 1

Chế độ bằng ATS-1

Trong cách thức này người vận hành phải dùng những chuyển mạch trên mặt tủ để chuyển đổi nguồn điện 01 và nguồn các sản phẩm nổ ở chế độ này người vận hành tự động khởi động từng sản phẩm nổ

B1: Người vận hành dùng chuyển mạch Auto/Man, chuyển vị trí chuyển mạch về bên tay phải để ATS 01 chạy với phần chế độ bằng tay

B2: Người vận hành sử dụng chuyển mạch Nguồn 1/ sản phẩm Phát

- Chuyển mạch sang bên tay phải (như hình) để sử dụng nguồn từng sản phẩm phát

- Chuyển mạch sang bên tay trái để sử dụng nguồn điện 01

Khi ở cách thức nguồn 01 thì bên trên ATS có chỉ thị báo nguồn 01 đã đóng (ON), đã ngắt (OFF) (như hình là đã đóng)

Khi ở chế độ máy phát thì bên trên ATS sở hữu chỉ thị báo nguồn từng sản phẩm phát đã đóng (ON) ngắt (OFF) (như hình là ngắt)

* chế độ bằng ATS-2

Cách thức vận hành tương tự như ATS-1

VẬN HÀNH TỦ ĐIỀU HÒA

+Đóng cắt MCB bằng cách gạt lẫy ( cần thao tác nếu có ) của

MCB lên/xuống, hoặc trái/phải phụ thuộc vào vị trí lắp của MCB

theo ký hiệu ON, OFF (hoặc I, O) bên trên mặt MCCB.

ON = Đóng (I)

OFF = Cắt (O)

BẢO DƯỠNG

Tủ hạ thế cần được bảo dưỡng định kỳ theo đúng quy định

Những thao tác bảo dưỡng thông thường :

- Kiểm tra trong và ngoài tủ xem tủ có bị ẩm ướt hoặc có vật lạ rơi vào không. Lau khô và loại bỏ vật lạ rơi vào nếu có.

- Sử dụng sản phẩm hút chân không hút sạch tủ. Nếu cần thiết, làm sạch hệ thống thông gió và thay bộ lọc.

- Kiểm tra bề mặt ngoài của tủ. Nếu cần thiết, sơn chấm lại các phần vỏ tủ điện bị xước hoặc thay thấy phần bị rỉ.

- Kiểm tra thiết bị đo cách điện

- Đo kiểm tra hệ thống chỉ thị của tủ

Bảo dưỡng sau sự cố

- Dòng điện sự cố rất lớn sẽ gây hư hỏng cho phần cấu trúc vỏ tủ, những thiết bị trong tủ, thanh cái và cáp đấu nối.

Đánh giá

Lưu trữ | Phiên bản Mobile | Quy chế | Chính sách | Chợ24h

GMT+7, 21/12/2024 19:49 , Processed in 0.153261 second(s), 131 queries .

© Copyright 2011-2024 ISOFT®, All rights reserved
Công ty CP Phần mềm Trí tuệ
Số ĐKKD: 0101763368 do Sở KH & ĐT Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/7/2005, sửa đổi lần thứ 4 ngày 03/11/2011
Văn phòng: Tầng 9, Tòa Linh Anh, Số 47-49 Khuất Duy Tiến, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84) 2437 875018 | (84) 2437 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com

Lên trên