Các biện pháp phòng cháy máy biến áp khi vận hành [Copy địa chỉ]

Thời gian đăng: 7/1/2020 17:16:21
Trước khi đưa máy biến áp vào vận hành, các bạn cần phải chú ý những vấn đề sau:

Máy biến áp mới sản xuất phải được sấy khô cách điện, kiểm tra lại điện trở cách điện của cuộn dây, lõi thép và đầu cách điện, bên cạnh đó các thông số điện áp, tần số dòng điện… cũng cần phải đúng tiêu chuẩn của nhà máy chế tạo..

Trong quá trình vận hành máy biến áp cũng cần phải chấp hành các quy định an toàn kỹ thuật điện, tránh xảy ra cháy, nổ gây nguy hiểm đến tính mạng của người vận hành.

Trong vận hành, máy biến áp thường mang điện áp cao, vì vậy chúng ta chỉ có thể kiểm tra phía ngoài của máy biến áp. Việc kiểm tra phía trong máy thông qua các tín hiệu của các thiết bị bảo vệ hoặc kết quả thử nghiệm định kỳ.



Kiểm tra ống phòng nổ thấy dầu bị phụt ra ngoài chứng tỏ khả năng ngắn mạch giữa các pha hoặc cái chuyển mạch bề mặt tiếp xúc bị yếu hoặc bị cháy.

Kiểm tra đầu dẫn điện ra, kiểm tra sứ hạ áp đối với máy giảm áp, sứ cao áp đối với máy tăng áp. Nếu rơle bảo vệ dòng điện cực đại và rơle so lệch làm việc ta có thể kết luận hỏng hóc như: xảy ra phóng điện giữa các sứ, chảy dầu ở chỗ nối, chỗ gắn sứ, nên cần phải tìm để phát hiện vết nứt trên mặt sứ, mức dầu trong sứ giảm thấp và bẩn, hay những vật lạ rơi vào các sứ, bu lông xiết không chặt, gioăng đệm hỏng...

Kiểm tra các bu lông, gioăng xiết ở thùng máy và bộ làm mát, bình giãn nở dầu, phát hiện các vết hàn bị nứt, chảy dầu.

Kiểm tra hệ thống làm mát của máy như quạt nhân tạo. Các máy biến áp có công suất từ 10.000 đến 60.000 kVA ở các cánh tản nhiệt đặt hai quạt. Việc đóng ngắt có thể được điều khiển bằng tay hay tự động phụ thuộc vào nhiệt độ dầu và dòng điện của phụ tải.

Kiểm tra các thiết bị đo lường ampemét, vônmét, đồng hồ đo tần số, đối với các máy biến áp có công suất trên 1000 kVA thì phải có ampemét đo phụ tải cân bằng giữa 3 pha.



Dựa vào tài liệu đo hàng quý của trạm, chúng ta kiểm tra được điện trở cách điện. Nếu kết quả đo điện trở cách điện bằng không chứng tỏ có hiện tượng bị đánh thủng ra vỏ hoặc đánh thủng giữa các cuộn dây. Nếu điện trở cách điện của một cuộn dây và giữa các cuộn dây khác nhau thì sẽ có khả năng hư hỏng ở sứ máy biến áp.

Kiểm tra thời gian quá tải máy biến áp sẽ phụ thuộc vào phương pháp làm mát bằng dầu, bằng không khí và phụ tải. Nếu quá tải gấp 2 lần thì máy làm mát bằng dầu sẽ không quá 10 phút, làm mát bằng không khí không cho phép quá tải tới 1,7 lần.

Trên đây là những cách phòng cháy chữa cháy cho trạm biến áp mà phòng cháy chữa cháy An Tâm đã tổng hợp đến bạn đọc. Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn đọc biết được các cách phòng chống cháy nổ của trạm biến áp để hạn chế hỏa hoạn có thể xảy ra.
Nguồn: https://pcccantam.com/phong-chay-chua-chay-cho-tram-bien-ap.html
Xem thêm: https://pcccantam.com/chay-nha-may-nhua-thong-quang-ninh.html

Đánh giá

Lưu trữ | Phiên bản Mobile | Quy chế | Chính sách | Chợ24h

GMT+7, 20/2/2025 10:35 , Processed in 0.110157 second(s), 137 queries .

© Copyright 2011-2025 ISOFT®, All rights reserved
Công ty CP Phần mềm Trí tuệ
Số ĐKKD: 0101763368 do Sở KH & ĐT Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 13/7/2005, sửa đổi lần thứ 4 ngày 03/11/2011
Văn phòng: Tầng 9, Tòa Linh Anh, Số 47-49 Khuất Duy Tiến, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84) 2437 875018 | (84) 2437 875017 | E-Mail: cho24h@isoftco.com

Lên trên