Thời gian đăng: 13/11/2014 21:28:49
Bạn cần nắm các thông tin sau của máy làm lạnh nước chiller :
1.Máy bơm vận hành nhưng máy nén không khởi động được.
- Công tắc cao áp tác động.
+ Rơ le áp suất cao áp ngắt nhưng chưa được cài đặt Reset lại. Kiểm tra sau đó cài đặt Reset lại.
+ Điểm nối bị hỏng.
Kiểm tra sửa chữa hoặc thay mới.
-Công tắc áp suất dầu tác động.
+ Chưa trả về vị trí cũ.Kiểm tra sau đó cho trả về vị trí cũ.
+ Điểm nối bị hỏng. Kiểm tra, sửa chữa hoặc thay mới.
-Công tắc chống kết đông tác động.
+ Chưa trả về vị trí cũ. Kiểm tra sau đó cho trả về vị trí cũ.
+ Điểm nối bị hỏng. Kiểm tra sửa chữa hoặc thay mới.
–Tác động rơle máy nén quá tải.
+ Chưa trả về vị trí cũ. Kiểm tra sau đó cho trả về vị trí cũ.
+ Điểm nối bị hỏng. Kiểm tra sửa chữa hoặc thay mới.
-Tác động của rơ le bảo vệ quá nhiệt của máy nén.
+ Điểm nối bị hỏng. Kiểm tra sửa chữa hoặc thay mới.
-Tiếp điểm liên kết của công tắc dòng chảy hoặc máy bơm, quạt của tháp giải nhiệt không tác động.
+ Koong khí trong ống quá nhiều, máy bơm chạy không tải. Xả không khí trong đường ống nước ra ngoài.
+ Điểm nối bị hỏng. Kiểm tra sửa chữa hoặc thay mới.
-Nhảy công tắc áp lực thấp. + Hê thống ống dẫn ga lạnh, van xả chưa mở hoặc bị tắc nghẽn. Mở van xả.
+ Rò rỉ ga lạnh hoặc lượng ga lạnh không đủ
. Dò rỉ trong hệ thống, kiểm tra sử chữa hoặc bổ sung ga lạnh.
+ Điểm nối bị hỏng. Kiểm tra sửa chữa hoặc thay mới.
-Trang bị bảo vệ không tác động.
+ Công tắc nhiệt độ cài nhiệt độ quá cao. Chỉnh lại công tắc nhiệt độ điểm cài đặt.
+ Công tắc nhiệt độ bị hỏng. Kiểm tra sửa chữ hoặc thay mới.
+ Điện nguồn mất pha, máy nén không khởi động được. Kiểm tra và sửa chữa điểm nối dây chính hoặc thay đổi tiếp điểm 47R của bộ theo dõi điện áp.
+ Mô tơ phát ra tiếng ồn. Kiểm tra tu sử hoặc thay mới.
+ Mạch hồi điều khiển, điểm nối tiếp xúc bị hỏng, hoặc tiếp xúc kém. Kiểm tra tu sử hoặc thay mới.
2.Máy bơm, máy nén không khởi động, thiết bị bảo vệ không tác động
+ Chưa có điện nguồn cung cấp.Kiểm tra lại nguồn điện, sau đó mở điện.
+ Cầu chì của điện nguồn trong mạch điện bị đứt. Kiểm tra tín hiệu phản hồi của thiết bị bảo vệ, thay mới.
+ Mạch hồi điều khiển, điểm nối dây bị hở. Kiểm tra và tu sửa hoặc thay mới nếu cần thiết + Máy bơm quá tải, rơle chưa reset hoặc bị hỏng. Kiểm tra, tu sửa hoặc thay mới
+ Máy bơm, máy nén bị hỏng. Kiểm tra, sửa chữa hoặc thay mới
|
|