Chia sẻ cho mọi người về van chống va là gì. Van chống va hay chống nước va loại van được điều khiển thủy lực kích hoạt bởi áp lực đường ống. Cấu tạo của van có 2 Pilot được vận dụng cho sức ép lớn và thấp. Trong trạng thái bình thường van trong địa chỉ đóng, van sẽ mở ra khi sức ép đường ống xuống thấp đối với mức cài đặt; để ngăn ngừa sự gia tăng sức ép. Van sẽ tiếp tục mở cho tới khi sự chao đảo lắng xuống. Hầu hết các hệ thống máy bơm bắt buộc phải sử dụng van chống va để bảo vệ đường ống. trước khi đi vào phần nguyên tắc hoạt động của chống nước va chúng ta xem thêm về kết cấu của chống nước va: Van chống nước va hoạt động dựa trên nguyên lý áp lực đường ống chính và được điều hành bởi cụm van điều khiển. Cụm điều khiển này bao gồm: màng có lò xo điều khiển. Trong số đó, để mở van chống va một cách từ từ khi sức ép trong đường ống chính tụt dưới 10 mét đối với mức áp bình thường cụm điều khiển sức ép thấp phải được cài đặt trước. Cụm điều khiển áp lực cao được tùy chỉnh trước để mở van chống nước va khi sức ép tại đường ống chính tăng cao hơn 10 mét trên mức bình thường. van chống nước va đóng kín chỉ khi sức ép đường ống chính tụt dưới hoặc tăng cao hơn mức giới hạn cài đặt trước van chống va sẽ tự động điều khiển mở ra khi p73 trạng thanh bình thường . Hiện tượng búa nước bắt đầu xảy ra khi có 1 sự sụt áp kha khá trong đường ống chính lúc đấy van chống va đập sẽ auto mở ra. Sau thời điểm sóng cột áp quay hồi trái lại, van chống va đập vẫn đang mở & xả ra làm giảm áp lực cột nước do vậy sẽ bớt nhẹ tác động của cột áp.
mọi khi chất lỏng bị đẩy nhanh hoặc chậm sẻ xảy ra hiện tượng áp suất tăng thêm, nguyên nhân là do sự thay đổi trạng thái bơm hoặc bước ngoặt vị trí van. Thường làm, áp suất này nhỏ and phần trăm thay đổi từ từ, & không thể bắt gặp ra hiện tượng búa nước. Tuy nhiên; tại một số tình huống, sức ép tạo ra rất có thể là hàng chục đơn vị áp suất; & lực trên những giá đỡ đều có là nhiều tấn; vượt quá các thông số của chúng. bằng cách di chuyển đường ống, tiếng ồn và tiếng đập đập có thể hiểu rằng búa nước nhẹ. Búa nước nghiêm trọng mang lại hệ trái lớn, rất có thể đủ lớn để gây nên thiệt hại nghiêm trọng và chỉ rất có thể xảy ra một lần. Các hệ thống ống có các đặc tính rất có thể dẫn đến búa nghiêm trọng; nên được phân tích bằng phần mềm máy tính; nhất là nếu các hóa độc tố hại đang được vận chuyển. Sự hiện diện của nó cũng đều có thể được phát hiện nhiều lúc bằng phương pháp mở quá bất ngờ các van cứu hộ. Ngoài ra, các chương trình máy tính được cho phép mô hình hóa khối hệ thống đường ống; và bất kỳ tiềm tàng nào cho các vấn đề búa nước được nhận ra. Người ta cũng đều có thể dựa theo kiến thức để đặt ra các tính toán giả thiết nhằm nhận ra hiện tượng búa nước. Mặc dù, đa phần những khối hệ thống cần phần mềm máy tính xách tay tốt để làm điều này một cách đúng chuẩn. Một làn sóng sốc truyền qua ống dẫn do thay đổi lưu lượng đột ngột sẽ khởi tạo ra hiệm tượng búa nước. Lý do lớn nhất dẫn đến tình trạng này là van đóng quá nhanh, hoặc bơm ngắt hoặc khởi động đột ngột. Lúcnày gây nên một sóng xung kích bắt đầu tại van hoặc bơm & đi dọc theo đường ống; Điều chỉnh vận tốc chất lỏng khi nó đi. Đấy là nguyên nhân gây ra áp lực cao. Nếu sóng mạnh và nó đi qua đường ống uốn; bước ngoặt bước áp lực có thể gây nên lực lượng không cân bằng di dời đường ống. Điều ấy có thể làm cho các đường ống bị di chuyển ra khỏi giá giúp đỡ của nó hoặc truyền tải lực của nó. Sóng sức ép có thể đi chiếu qua các máy bơm, gây hỏng hư cho bơm and có thể nổ hệ đường ống. Van chống nước va được sự dụng để bớt thiểu ảnh hưởng nguy hại của hiện tượng tăng áp đột biện trong điều kiện búa nước. Trong điều kiện bình thường chống nước va đóng kín; nhưng khi sức ép đường ống tụt dưới ngưỡng cài đặt trước; chống nước va sẽ auto mở ra. Khi sức ép của hiện tượng nước va, cột áp nước sẽ được xả thông qua van. Lúc đó hiện tượng nước va bị triệt tiêu van sẽ auto đóng lại. Van chống va đập được lắp để lên 1 đường ống nhánh; & áp lực tăng thêm do hiện tượng nước va được xả qua đó. Chống nước va được vận dụng trên những tuyến mạng cấp nước sinh hoạt cho khu đô thị; cho nhà cao tầng. Đặc biệt lắp đặt tại những địa chỉ bắt đầu rẽ nhánh từ ngang lên dọc hoặc ngay các khúc cua sẽ đạt hiệu quả.
|